Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Modyfikacja lampy do salonu.
Autor Wiadomość
Ashariel 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Cze 2017
Posty: 2
Skąd: UK
Wysłany: 07-06-17, 08:41   Modyfikacja lampy do salonu.

Witam serdecznie. Niewiele wiem o elektryce wiec zanim cos zrobic to chcialbym sie upewnic ze nic nie popsuje. Niedawno zakupilem lampe do salonu skladajaca sie z 4 zarowek. Kazda zarowka jest polaczona dwoma przewodami roboczymi N(niebieski) i L(brazowy). Zamontowana oryginalnie kosta zyrandolowa wewnatrz jest przewidziana na 3 przewody (N, L i PE). N skupia niebieskie przewody z kazdej zarowki, L brazowe a PE jest podlaczona do obudowy. Chcialbym jednak przerobic lampe tak aby dzialala na dwa wlaczniki. Wiec mam dwa pytania. Czy jezeli sugerujac sie ponizszym schematem wymienie oryginalna kostke na taka ktora ma 4 przewody i przepne do dodatkowego miejsca 2 brazowe przewody, po czym pociagne dodatkowy przewod do drugiego wlacznika wszystko bedzie dzialac jak nalezy?
http://www.forumsep.pl/fi...nikowym_202.jpg
I drugie pytanie. Co sie stanie jezeli nie podlacze uziemienia? PE? Czy oprocz wzgledow bezpieczenstwa moze to miec jakis negatywny wplyw na dzialanie lampy? Bo nie jestem pewien czy przypadkiem nie posiadam 3 zylowego kabla zamontowanego tam standardowo. (miedzy wlacznikiem a lampa) wiec w takim przypadku rozwazam wykorzystanie przewodu uziemienia jako kabla do drugiego wlacznika. Dodatkowo zalacze zdjecie lampy.
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 08-06-17, 07:28   

Nawet się nie waż użyć żyły ochronnej do innego celu, niż jest przeznaczona. Po Twojej modyfikacji, jak opuścisz wynajęte mieszkanie, ktoś inny podłączy tę żyłę do obudowy lampy i ktoś może zginąć przez jednego idiotę.
Ponadto w kraju Twojego pobytu, żyła ochronna może być cieńsza, niż pozostałe żyły robocze i jest zapewne nieizolowana.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Ashariel 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Cze 2017
Posty: 2
Skąd: UK
Wysłany: 08-06-17, 09:12   

Dom ktory remontuje znajduje sie w Polsce i nie jest wynajetym mieszkaniem. Ale masz racje, jezeli uzylbym tego przewodu w ten sposob to powinienem go odpowiednio oznaczyc tak aby bylo wiadomo do czego sluzy i w taki sposob aby to oznaczenie bylo czytelne nawet po latach. W kazdym razie nie dowiedzialem sie czy bedzie to dzialac poprawnie czy nie? A przeciez to bylo pytaniem i tematem tego watku ;)
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 08-06-17, 20:48   

Ashariel napisał/a:
czy bedzie to dzialac poprawnie czy nie?

Nie będzie działać poprawnie , bo stan poprawności działania jest też wtedy gdy mamy stan zagrożenia . W tym przypadku w razie przebicia izolacji przewodu do obudowy lampy mamy stan zagrożenia porażeniem . Przewód ochronny PE powinien wtedy zadziałać i spowodować wyzwolenie zabezpieczeń . W przypadku braku jego nic nie wyłączy tego obwodu. I to jest niepoprawne działanie.
 
     
Pork32 
Uczestnik forum
Piotr


Pomógł: 3 razy
Wiek: 53
Dołączył: 06 Wrz 2015
Posty: 41
Skąd: mazowieckie
Wysłany: 09-06-17, 08:03   

Ashariel napisał/a:
Dom ktory remontuje znajduje sie w Polsce

Przed remontem trzeba było sprawdzić stan instalacji elektrycznej. Podejrzewam, że jest już wiekowa i kwalifikuje się do wymiany, lub przynajmniej modernizacji. Zaoszczędziłoby to Tobie wielu problemów.
Może się okazać, że wszystkie gniazda masz na jednym obwodzie, lub masz nieodpowiedni przekrój przewodów i Twój następny post może dotyczyć np. podłączenia pralki, czy innego sprzętu o większej mocy. A żyrandol można tak przerobić, pod warunkiem że masz 4-żyłowy przewód na zasilane lampy i 3-żyłowy do łącznika świecznikowego (podwójnego). Przewód żółto-zielony PE bezwzględnie podłączyć do metalowej obudowy lampy.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group