Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Szynoprzewody
Autor Wiadomość
asmp 
Uczestnik forum


Wiek: 39
Dołączył: 28 Lip 2017
Posty: 58
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-18, 14:43   Szynoprzewody

Gdzie się najlepiej sprawdzają? Czy można je montować na zewnątrz? No i co z wagą? Bo podobno przy większych konstrukcjach to może być pewien problem.
 
     
Mariuszek25 
Uczestnik forum
Mariusz25


Wiek: 32
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 29
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-18, 20:55   

Montowałem szynoprzewody 2500A zalewane żywicą, wykonane jako IP68. Zostały ułożone na konstrukcji z kwasówki w kanale betonowym i może się tak zdarzyć że będą całkowicie zalane wodą.
Na innej budowie montowaliśmy szynotory IP55 2500A na elewacji budynku (połączenie pomiędzy rozdzielnicami) na wysokości około 6m i nie ma żadnych problemów przy deszczu itp.
Jeżeli chodzi o wagę to lekkie nie jest, ale montowaliśmy to w 6 osób więc, daj się radę. HDS tez czasami się przyda :)
 
     
damdam 
Uczestnik forum


Dołączył: 24 Wrz 2017
Posty: 54
Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-18, 13:39   

Są różne typy szynoprzewodów. Także i takie, które można montować na zewnątrz. Po prostu stosuje się dodatkowe zabezpieczenia, aby były odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
Na https://www.egsystem.pl/szynoprzewody.php masz dosyć obszerny opis oraz specyfikację techniczną.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group