Odległość budynku od linii energetycznej 15kV
Autor Wiadomość
Dimitri 
Uczestnik forum


Dołączył: 05 Paź 2008
Posty: 3
Skąd: Tarnów
Wysłany: 04-04-19, 07:39   Odległość budynku od linii energetycznej 15kV

W warunkach z ZE napisano iż odległość budynku od linii 15kV ma wynieść 5mb od rzutu poziomego skrajnego przewodu roboczego i mam w związku z tym pytanie - od jakiego punktu liczyć - ściany budynku czy obrysu dachu i z jakiego przepisu to wynika?
Działka jest na tyle wąska iż każdy metr ma duże znaczenie...
Sugeruję się tym iż odległości od granic 3m lub 4m są liczone do ściany budynku i wypuszczenie dachu nie ma tutaj znaczenia..
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie to proszę o pomoc.
 
     
adam.k 
Uczestnik forum


Dołączył: 10 Lip 2020
Posty: 3
Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-07-20, 12:25   

Według normy PN EN 50341-1:2012 minimalna odległość przewodów pozioma od budynków mieszkalnych i innych wynosi min. 3m.

Jednak według biuletynu informacji publicznych, aneks 5 o informacji o zasięgu stref:

- istniejącej lub projektowanej linii napowietrznej 15 kV – 2 x 7,5 m (po obu stronach osi linii), na terenach przeznaczonych do zalesienia należy wyłączyć z zalesienia pas ochronny o szerokości 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii);

Odległość od środka linii w obu kierunkach powinna wynosić 7,5m, może od krawędzi linii to właśnie wychodzi około 5m.

Jak w pracy uzgadniam takie kwestie z energetyką, to wiem że (przynajmniej dla budynków handlowo-usługowych) ta odległość 7,5 może być mniejsza, bo wielokrotnie uzgadniano mi pozytywnie mniejsze odległości.
 
     
KonradOW 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2020
Posty: 34
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 11-07-20, 21:02   

adam.k napisał/a:
wielokrotnie uzgadniano mi pozytywnie mniejsze odległości.

A w jakim zakresie? Bo to co ja się spotkałem, to "tylko w zakresie warunków przyłączenia. Za rozwiązania projektowe odpowiada projektant".
Pozdrawiam.
 
     
adam.k 
Uczestnik forum


Dołączył: 10 Lip 2020
Posty: 3
Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-07-20, 13:18   

Miałem na myśli, że wysyłając do energetyki wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu z naniesionym budynkiem, który znajdował się w odległości mniejszej niż 7,5m od środka przęsła biegnącej obok linii napowietrznej SN, otrzymywałem bez problemu pozytywne uzgodnienie takiego PZT.
Jeden raz mi się zdarzyło (w PGE) że w jednym rejonie energetycznym zwrócili uwagę na tą odległość i nie uzgodnili takiego PZT, ale jednocześnie sami napisali, żeby zwrócić się z tym wyżej, do nadrzędnego oddziału, pod który podlegał ten rejon energetyczny. Wysłałem tam wniosek o uzgodnienie i w tym nadrzędnym oddziale już bez problemu uzgodnili mniejszą odległość, choć od razu powiem, że różnica była niewielka (7m, zamiast 7,5m).

No i tak jak pisałem, wszystko to ma miejsce w przypadku budynków handlowo-usługowych, nie wiem jak energetyka będzie zapatrywać się na kwestie budynku mieszkalnego.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group