Wysłany: 30-06-19, 12:40 Pomiary w domu szeregowym z 1922
|
|
|
Witam,
przygotowuję się do egzaminu SEP i postanowiłem wykonać pomiary ochronne dla zdobycia doświadczenia praktycznego. Chciałbym prosić o pomoc w interpretacji pomiarów które wykonałem u siebie w domu
Opis: Budynek jest z 1922 po generalnym remoncie instalacji 5 lat temu. Przyłącze jest wykonane z lini napowietrznej, układ sieci ciężki do określenia TN lub TT.
Wszystkie pomiary rezystancji izolacji oraz zadziałania różnicówek poprawne natomiast problem jest z impedancją pętli zwarcia.
Wyniki w wszystkich punktach są zbliżone natomiast Z L-N wychodzą w granicach 0,60 omów natomiast Z L-PE wszędzie w granicach 80 omów.
Obawiam się, że wynik ten jest nieprawidłowy. Gdyby to była sieć TN to dopuszczalna impedancja 1,6 kOm, w TT 833 Om więc niby według normy jest ok, ale nie wiem z czego wynika taka duża impedancja L-PE
W budynku podobno była robiona jakaś bednarka wkopywana w ziemie, nie wiem dokladnie gdzie i z czym jest połączona. |
|
|
|
 |
Exero
Uczestnik forum

Dołączył: 30 Cze 2019 Posty: 2 Skąd: Olsztyn
|
Wysłany: 01-07-19, 06:43
|
|
|
Protokołu po remoncie instalacji nie ma to chyba oczywiste skoro nie zawarłem faktu o jego istnieniu.
Impedancja pętli zwarcia dla tego przypadku powinna być mniejsza niż 1,92 (zabezpieczenie B16, współczynnik korekcyjny 2/3)
Impedancja L-PE wychodzi 80 omów
Impedancja L-N wychodzi 0,50
Dlaczego nie mam zielonego pojęcia o układach seciowych? Szybko mnie skreśliłeś.
Dopuszczalna impedancja 1,6 kOm rozpatrza się przy wyłączniku różnicowo-prądowym i określaniu napięcia dopuszczalnego.
Dla sieci TN-S 50/0,03 = 1666.7 Czas na wyłączenie 0,4 s, krotność prądu zadziałanai zabezpieczenia Ia=1
Dla Sieci TT 50/0.06 = 833 Czas na wyłączenie 0,2 s krotność prądu zadziałania zabezpieczenia Ia=2
Proszę tylko o prostą odpowiedź.
Czy w sieci TN-S jest w ogóle możliwe uzyskanie takich pomiarów?
Moim zdaniem wyniki wskazują na sieć TT. |
Ostatnio zmieniony przez kozi966 17-07-19, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
elektryczny1971
Uczestnik forum elektryczny1971

Wiek: 48 Dołączył: 22 Wrz 2009 Posty: 18 Skąd: warszawa
|
Wysłany: 04-07-19, 20:30
|
|
|
Witam kolegę.
Przykro się czyta takie przemyślenia. Czym kolega wykonywał te pomiary? Mnie kiedyś uczono, że dla określenia sieci mierzy się R N-PE Po za tym zanim przystąpi się do pomiarów to robi się przegląd i to już na jego podstawie można określić system sieci. Zostaje ostatecznie zadzwonić do ZE i zapytać |
Ostatnio zmieniony przez kozi966 17-07-19, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
|
|