Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego - czy sa konieczne? |
Autor |
Wiadomość |
Tomasz B.
Uczestnik forum

Wiek: 47 Dołączył: 30 Paź 2019 Posty: 1 Skąd: Łódź
|
Wysłany: 30-10-19, 16:50 Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego - czy sa konieczne?
|
|
|
Witam
Mam pytanie bo brakuje wiedzy a różni ludzie różne rzeczy opowiadają ...
Temat z pozoru jest prosty - jedna ze spółdzileni chce zlecić mi pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ale pojawiły się dyskusje o sensowaności takich pomiarów ponieważ budynki są wysokie zakfalifikowane jako wysokościowe i zasilane z dwóch źródeł - główny elektryk twierdzi że niema potrzeby robienia pomiarów, natomiast strażak upiera się przy tym że koniecznie trzeba to zmierzyć.
Dodatkowa informacja - klata schodowa pozbawiona jest okien.
Oświetlenie awaryjne zostało założone w wyniku wymiany zwykłych jarzeniówek na lapy led z akumulatorami i posiadają one certyfikaty CNBOP-u jako lampy awaryjnego oświetlenia.
Kto ma rację i czy mają być pomiary natężenia i czasu działania w bloku mieszkalnym czy nie sa one konieczne ?
Będę niezmiernie wdzięczny za podpowiedzi ze wskazaniem konkretnego przepisu naszego prawa ... |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1083 Skąd: Suwałki
|
|
|
|
 |
KonradOW
Uczestnik forum

Dołączył: 30 Kwi 2020 Posty: 39 Skąd: Tarczyn
|
Wysłany: 30-04-20, 08:07
|
|
|
Tomasz B. napisał/a: | główny elektryk twierdzi że niema potrzeby robienia pomiarów |
Ja, niżej podpisany, Główny Elektryk, oświadczam, że:
1. posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia
2. nie jest konieczne wykonywanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego w bloku nr... przy ul. ... i w związku z tym nie będą wykonywane.
3. biorę całkowitą materialną i cywilną odpowiedzialność za niewykonanie pomiarów.
podpis elektryka, jego przełożonego i zarządzającego, zgodnie z KRS
A e-sparks powiedział Ci co masz robić. |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1083 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: 30-04-20, 10:57
|
|
|
KonradOW napisał/a: | A e-sparks powiedział Ci co masz robić. | e-sparks powiedział, że pomiary oświetlenia NALEŻY wykonać.
Temat jest sprzed pół roku, przez ten czas sytuacja się wyjaśniła, bez sensu jest dodawać coś w tej sprawie. |
_________________ Pozdrawiam, Wiesław |
|
|
|
 |
|