TN-C-S uszkodzenie PEN
Autor Wiadomość
Noi 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Cze 2018
Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-06-18, 17:46   TN-C-S uszkodzenie PEN

Witam

ZE dostarcza mi energię w układzie TN-C.
Chciałbym wykonać własny uziom i instalację w układzie TN-C-S.

1. Chciałbym się dowiedzieć co zrobić/jak zabezpieczyć instalację w sytuacji gdy zostanie uszkodzony przewód PEN w linii napowietrznej. Przewiduję że wszyscy odbiorcy do miejsca uszkodzenia będą wykorzystywali moje uziemienie jako przewód PEN.

2. Jednocześnie chciałbym się dowiedzieć co w sytuacji gdy ZE "pomyli przewody" i zamieni przewód neutralny z fazą (co miało już miejsce dwukrotnie, skutkując uszkodzeniem urządzeń elektrycznych u odbiorców na całej ulicy). W takiej sytuacji zostanie doprowadzona faza do mojego uziemienia. Jakie będą tego skutki.
 
     
Marek9 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 110 razy
Wiek: 110
Dołączył: 10 Lut 2009
Posty: 1441
Skąd: Sulejówek
Wysłany: 06-08-20, 17:41   

Na to co kolega pisze uziom nie pomoże.
Należy zainstalować zabezpieczenie przed przerwą w w."zerze".
  
 
     
KonradOW 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2020
Posty: 24
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 07-08-20, 08:08   

Zakładając 10 uziemionych odbiorców poniżej 10 omów, 10 ZKP z 30 omami wychodzi nam poniżej 1 oma, więc prąd zwarcia ponad 200A.
Chyba, że odbiorcy uziemień nie mają, to wtedy "zero tańczy".
 
     
Marek9 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 110 razy
Wiek: 110
Dołączył: 10 Lut 2009
Posty: 1441
Skąd: Sulejówek
Wysłany: 09-08-20, 21:43   

KonradOW napisał/a:
Zakładając 10 uziemionych odbiorców poniżej 10 omów, 10 ZKP z 30 omami wychodzi nam poniżej 1 oma, więc prąd zwarcia ponad 200A.
Chyba, że odbiorcy uziemień nie mają, to wtedy "zero tańczy".
Zakłada kolega przerwę w zerze, tam gdzie to koledze odpowiada.
Na dodatek przy spełnionych warunkach - to też mało prawdopodobne.
Tak dobrze niestety nie ma.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group