Wysłany: 03-08-21, 14:06   płyta pod izolatory przepustowe w rozdzielni 6kV

Witam kolegów.
Mam problem z inwestorem, który zlecił modernizację pola w rozdzielnicy 6kV. Prąd max na szynach to 4000A. rozstaw szyn 500 mm. Zaprojektowałem jako płytę wsporczą dla izolatorów przepustowych płytę z blachy stalowej zwykłej. Aby przeciąć strumień magnetyczny i ograniczyć prady wirowe zaproponowałem przecięcie tej płyty w środku pozostawiając rowek szer 25 mm . Płyta ma grubość 8 mm i wymiary 1600x500mm. Inwestor zakwestionował użyty w projekcie materiał twierdząc ze powstałe prądy wirowe będa bardzo nagrzewały płytę. Zastanawiam się czy nie obłożyć tej płyty obustronnie folią teflonową która ma bardzo dobre właściwości izolacyjne . Może by i wykonawca zrobił to z blachy nierdzewnej lub z aluminium ( oba materiały niemagnetyzujące się i sugerowane obecnie przez inwestora) ale zakupił już te nieszczęsne blachy stalowe bo go termin goni. Czy obłożenie folią teflonową ( odporność elektryczna >30 kV/mm) pozwoli na znaczne ograniczenie prądów wirowych ? Liczę tu na podpowiedź bardziej doświadczonych niż ja kolegów .
_________________
Pozdrawiam
YOGGI
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group