Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Lutowane przewody...
Autor Wiadomość
elektroodbyt 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Wiek: 37
Dołączył: 04 Sie 2007
Posty: 94
Skąd: Rz-ow
Wysłany: 19-02-10, 19:37   

Jesli ktos robi na duzym budynku gdzie liczy sie czas to napewno nie bedzie sie bawil w lutowanie. Ja praktycznie robie domki i pojedyncze mieszkania wiec moge sie w lutowanie bawic, w swoim domu na pewniaka wszystkie puszki laczeniowe ida pod tynk a polaczenia w puszkach pod osprzet do testow zrobilem na zlaczkach wago. Za 20 lat sprawdze jaka jest roznica i napisze ;)
 
 
     
wowo 
Uczestnik forum


Dołączył: 21 Sie 2010
Posty: 3
Skąd: siedlce
Wysłany: 10-09-10, 21:11   

tak czytam i zastanawiam sie ze cos jest nie tak pochodze z gor a od 2 mies mieszkam i pracuje w siedlcach
moj szef stosuje metode przewodow skrecanych ale nie lutuje i na to tasma izolacyjna oczywiscie jest wielkim przeciwnikiem systemu vago twierdzi ze nie ma atestu chodziasz u nas w gorach vago stosuje sie od jakichs 10 lat oczywiscie mowimy o orginalnym oprocz tego twierdzi ze wykonuje instalacje o powyrzszonym standardzie :)
co koledzy na to ? czekam na konkretna odpowiedz porzadnego fachowca a nie laika
pozdro
wowo

ps mam jeszcze kilka innych fachowych pytan najlepiej na gg 9557973 zawsze wieczorem po 20 tej jestem
 
     
CKCK 
Uczestnik forum


Pomógł: 26 razy
Wiek: 47
Dołączył: 11 Gru 2007
Posty: 227
Skąd: Ścinawa
Wysłany: 11-09-10, 18:14   

Witam!
Zmien pracodawce.
Pozdrawiam CK
_________________
" Rzeczy niemożliwe robimy od razu, tylko cuda zajmują nam trochę czasu "
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 31
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 01-10-10, 23:05   

Kolego wowo, Twój szef to niezły partacz i prowizorkarz skoro łączy przewody na raupe i okleja je taśmą #-o
Moim zdaniem najlepszy sposób łączenia przewodów to dobre złączki śrubowe, do wago nie mam jakoś przekonania, ale już lepsze to niż skręcenie na raupe bez zalutowania :mrgreen:
 
     
Pawlogen 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Lis 2010
Posty: 6
Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 13-11-10, 20:47   

Panie Pawle proszę o ostrożność z nazywaniem innych partaczami bo czasami widząc błędy u innych nie zauważamy swoich ,

pracuje w zawodzie od dziesięciu lat nigdy nie lutowałem przewodów po skręceniu , i nie mam żadnych reklamacji to na tyle mojej wypowiedzi
 
 
     
jarecki56 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 220 razy
Dołączył: 30 Wrz 2007
Posty: 1266
Skąd: Lublin
Wysłany: 13-11-10, 21:07   

Pawlogen napisał/a:
pracuje w zawodzie od dziesięciu lat nigdy nie lutowałem przewodów po skręceniu , i nie mam żadnych reklamacji

Do czasu ...... aż zajdzie potrzeba znalezienia awarii w instalacji.
Wtedy to kolejny elektryk nie pozostawi na Tobie suchej nitki.
I będzie miał świętą rację.
_________________
Pozdrawiam
jarecki56
 
     
Pawlogen 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Lis 2010
Posty: 6
Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 13-11-10, 21:49   

jeszcze nie zaszła , a jeżeli by miała taka wystąpić to na pewno podejmę się naprawy bez mrugnięcia okiem , wiec panowie od lutowania oszczędźcie sobie i innym maltretowania umysłów ludzi którzy czytają to forum bo naprawdę szkoda gadać...
 
 
     
jarecki56 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 220 razy
Dołączył: 30 Wrz 2007
Posty: 1266
Skąd: Lublin
Wysłany: 13-11-10, 22:28   

Tu nie chodzi o lutowanie, ale o sam fakt skręcania przewodów, który dziś jest przejawem zwyczajnego partactwa.
Chcesz uchodzić za światłego elektryka, stosuj nowoczesne i uznane sposoby łączenia przewodów bez użycia kombinerek i lutownicy.
Pamiętaj, że nie będziesz wiecznie serwisował swych instalacji.
Kiedyś przyjdzie inny i będzie na Tobie psy wieszał za takie technologie.
_________________
Pozdrawiam
jarecki56
 
     
Pawlogen 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Lis 2010
Posty: 6
Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 14-11-10, 21:43   

....z tego co pamiętam światowi elektrycy np. Anglia i Cypr łączą na skrętkę i dowidzenia , naprawdę proszę nie robić z siebie fachowca aż do skończenia świata .
 
 
     
przatowiak 
Uczestnik forum


Wiek: 44
Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 14
Skąd: usa
Wysłany: 15-11-10, 01:08   

pracowalem niemal w kazdym stanie w usa.kilka obiektow widzialem na wago pozatymi przypadkami skretka [+chinczyk (wirenut)] :-k
 
     
czarek04.02 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 167 razy
Dołączył: 13 Sty 2009
Posty: 1156
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 15-11-10, 18:31   

Witam,
na Ukrainie widziałem jak się robiło,robi,będzie robić skrętkę palcami+poprawka kombinerkami+izolacja dla odpowiedniego IP i wsio budiet haraszo :roll:
_________________
RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)

Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02
   
     
jarecki56 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 220 razy
Dołączył: 30 Wrz 2007
Posty: 1266
Skąd: Lublin
Wysłany: 15-11-10, 21:48   

Skrętki były dobre dawniej, kiedy praktycznie nie serwisowało się instalacji, bo i po co?
Standardowo w każdym pokoju była jedna żarówka na sufit, jedno albo dwa gniazda i tyle.
Dziś jest inaczej, większość obwodów chronią różnicówki i trafiają się przypadki, że jedynym sposobem ustalenia przyczyn awarii pozostaje rozłączanie przewodów w puszkach, a wtedy wiadomo, trzeba ciąć „skręty”, bo o ponownym skręcaniu nie może/nie powinno być mowy. Więc elektrycy tną i klną. Pół biedy jak jest z czego uciąć.
Do tego dochodzą modernizacje instalacji (dorobienie jakiegoś wypustu oświetlenia, czy gniazda) przy okazji jakiegoś remontu, bądź tylko malowania ścian. I znów ten sam dylemat.
To prawda, że do puszek za często się nie zagląda, ale niekiedy jednak trzeba.
Absolutnie nie neguję trwałości połączeń przy prawidłowym skręceniu i zaizolowaniu, ale ze względów, o których wspomniałem uważam, że ta metoda łączenia przewodów w puszkach jest nie właściwa i nie najlepiej świadczy o kulturze dzisiejszego elektryka.
_________________
Pozdrawiam
jarecki56
 
     
Klaudiusz 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 82 razy
Dołączył: 10 Gru 2007
Posty: 772
Skąd: Londyn/Wroclaw
Wysłany: 17-11-10, 13:28   

Pawlogen napisał/a:
....z tego co pamiętam światowi elektrycy np. Anglia i Cypr łączą na skrętkę i dowidzenia


A to ciekawostka. Moze jeszcze lutuja? Chyba za malo instalacji sie naogladalem w UK aby sie wypowiadac, skoro Kolega wie lepiej.
 
     
Pawlogen 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 05 Lis 2010
Posty: 6
Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 19-11-10, 18:09   

...Wie Lepiej :mrgreen:
 
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 31
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 01-01-11, 23:00   

Ja zdania nie zmienie. Raupa = prowizorka, chyba że jest zalutowana, jednak w puszkach moim zdaniem nie ma miejsca na raupy w jakiejkolwiek postaci, tam to tylko porządne złączki śrubowe.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group