Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Jack
01-07-08, 07:56
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego
Autor Wiadomość
Gościu 
Uczestnik forum


Pomógł: 26 razy
Dołączył: 21 Mar 2006
Posty: 286
Skąd: Śląsk
Wysłany: 08-06-07, 18:47   Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego

Witam

Kiedyś wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wynosiła 0,5 lux. Teraz w normach podają jako wartość min. 1lux. Czy instalacja która kiedyś spełniała warunki 0,5 lux i niekoniecznie poradzi poradzi sobie z dotrzymaniem wartości 1 lux musi teraz przejść modernizację np. poprzez wstawienie większej ilości modułów awaryjnych do zwykłych opraw ??
_________________
www.elektroinstalacje.info
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-06-07, 19:37   

Witam
Cytat kolegi Gościu:
Cytat:
Czy instalacja która kiedyś spełniała warunki 0,5 lux i niekoniecznie poradzi poradzi sobie z dotrzymaniem wartości 1 lux musi teraz przejść modernizację np. poprzez wstawienie większej ilości modułów awaryjnych do zwykłych opraw ??
Jeżeli kolega nie przewiduje przebudowy całej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, to w myśl zasady prawo nie działa wstecz, nie ma obowiązku dostosowania istniejącej instalacji do obecnie obowiązujących przepisów i norm.
Jeżeli taki remont jest planowany to cóż - min. 1 lux pod oprawą ewakuacyjną na wysokości podłogi musi być zachowany.
 
     
Gościu 
Uczestnik forum


Pomógł: 26 razy
Dołączył: 21 Mar 2006
Posty: 286
Skąd: Śląsk
Wysłany: 08-06-07, 21:25   

Jack napisał/a:
min. 1 lux pod oprawą ewakuacyjną na wysokości podłogi musi być zachowany.


Pod ? A nie conajmniej 1 lux w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej ?
_________________
www.elektroinstalacje.info
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-06-07, 21:43   

Witam
Cytat kolegi Gościu:
Cytat:
Pod ? A nie conajmniej 1 lux w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej ?
Tak, pomiary należy wykonać w osi drogi ewakuacyjnej, w miejscach gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia. I w żadnym punkcie nie może być mniejsza od 1 luxa począwszy od znaku ewakuacyjnego. Dodatkowo jest wymóg aby oświetlenie ewakuacyjne załączało się nie później niż 2s po zaniku oświetlenia podstawowego i działało co najmniej 2 godziny.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego są zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych.
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-07, 10:37   

Witam
Cytat kolegi Gościu:
Cytat:
Czy instalacja która kiedyś spełniała warunki 0,5 lux i niekoniecznie poradzi poradzi sobie z dotrzymaniem wartości 1 lux musi teraz przejść modernizację

Zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 7 kwietnia 2004
( Dz. U. Nr 109 poz. 1156 )
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Wprowadzone nowe przepisy obowiązują w nowo wznoszonych lub remontowanych budynkach. Jeżeli budynek został wzniesiony przed wprowadzeniem nowelizacji Rozporządzenia i nie jest remontowany podlega starym przepisom obowiązującym w okresie powstania obiektu. Zresztą w wykazie Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu nie ma PN-EN 1838 dotyczącej oświetlenia awaryjnego.

Przydatne linki:
http://www.cholemaster.pl/artykul/artykul.html
http://www.ciop.pl/20148
 
     
wojtas 
Uczestnik forum


Dołączył: 10 Lip 2007
Posty: 2
Skąd: warszawa
Wysłany: 10-07-07, 09:30   

Panowie , powiedzcie jak często powinny być wykonywane takie pomiary i jakie uprawniena należy posiadać do ich wykonania. Ewentualnie jakim najlepiej luksometrem.
_________________
wojtas
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-07-07, 15:47   

Witam
Cytat kolegi wojtas:
Cytat:
jak często powinny być wykonywane takie pomiary

Na podstawie rozporządzenia:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563)


Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi o powinny być poddawane przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz w roku oraz muszą spełniać wymagania polskich norm.

Normy dotyczące oświetlenia awaryjnego:

PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.


Nie spotkałem się z wymaganym czasookresem sprawdzania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego. Jeżeli przegląd techniczny według powyższego rozporządzenia obejmuje także pomiary natężenia oświetlenia – to co rok.

Cytat:
Ewentualnie jakim najlepiej luksometrem.

Posiadającym ważne świadectwo legalizacyjne.

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż drogi.JPG
Plik ściągnięto 20937 raz(y) 15,6 KB

 
     
wojtas 
Uczestnik forum


Dołączył: 10 Lip 2007
Posty: 2
Skąd: warszawa
Wysłany: 11-07-07, 07:26   

Witam

Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale podpowiedzcie mi Panowie jakie uprawnienia powinna posiadać osoba dokonująca pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego.

Pozdrawiam
_________________
wojtas
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-07-07, 18:19   

Witam
Cytat:
jakie uprawnienia powinna posiadać osoba dokonująca pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego.

Mimo że instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest instalacją przeciwpożarową, to badanie natężenia oświetlenia wcale nie musi robić strażak.

Jak na dzień dzisiejszy do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia należy dysponować ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E z zaznaczonym zakresem do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Być może kiedyś, kompleksowo, pomiary oświetlenia będzie wykonywał Instytut Medycyny Pracy, Sanepid, PiP, CIOP bądź inna uprawniona Instytucja z uwagi na to że oświetlenie jest ważnym czynnikiem środowiskowym mogącym wypływać ujemnie na zdrowie pracowników.
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 64
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 28-07-07, 22:02   

Kolegę Jacka (Jack) oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Jack napisał/a:
Jak na dzień dzisiejszy do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia należy dysponować ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E z zaznaczonym zakresem do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
I to jest racja. Kiedyś był moment że Sanepid uzurpował sobie prawo do wykonywania pomiarów.
Jednak ‘ta piosenka’ znikła.
Pomiary natężenia oświetlenia są integralną częścią bezpieczeństwa i każdy projektant to oblicza, wykonawca instaluje odpowiednie oprawy, po czym na koniec powinny zostać wykonane pomiary czy wszystko jest OK.
Nie znam innych aktów prawnych kto może takie pomiary wykonywać w standardowych obiektach budowlanych.
 
     
ele-melek 
Uczestnik forum


Pomógł: 5 razy
Dołączył: 11 Kwi 2007
Posty: 28
Skąd: Libertów
Wysłany: 22-06-09, 23:15   

Odnośnie uprawnień:
http://polskielektryk.pl/...tlenia&Itemid=3

Mam jeszcze dwie uwagi odnośnie mierzenia.
1. Norma mówi o średniej a nie o pojedynczym punkcie pomiarowym. Pod oprawą badania też można wykonać a nawet trzeba choćby po to by sprawdzić czy emitują podobne natężenie.
2. Proszę się też wczytać w normę w miejscu gdzie jest informacja o minimalnej wartości. Wydaje mi się, że błędnie się interpretuje, iż w osi ma być min.1 lx a w pasie środkowym 0,5 lx. Moim zdaniem (i znajduje też potwierdzenie u innych) w pasie bocznym wartość nie powinna być mniejsza niż POŁOWA wartości otrzymanej w osi. Np. jeśli w osi 16lx to w pasie min 8lx.

Pozdrawiam!
 
     
piorun1 
Uczestnik forum
piorun1


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 21 Lut 2009
Posty: 48
Skąd: Bonów
Wysłany: 06-07-09, 23:23   pomiar oświetlenia

Uważam jako pomiarowiec, że pomiar oświetlenia w wykonaniu wg norm jest zawiły i nie takm prosty jak by sie wydawało. Proponuję najpierw poćwiczyć normę a później zobaczyć jakie czekają progi. Olśnienia w oświetleniu i pozdrowienia wszystkim pomiarowcom.
_________________
"Kaskader niech będzie kaskaderem,
a elektryk tylko elektrykiem"
Stanisław P.
 
     
michalchoromanski 
Uczestnik forum


Wiek: 35
Dołączył: 13 Paź 2009
Posty: 33
Skąd: Białystok
Wysłany: 13-10-09, 22:19   

Niestety normy są po to aby ich przestrzegać :-#
_________________
Pozdrawiam,
Michał

www.elektroonline.pl
ElectroLine
 
 
     
brujah 
Uczestnik forum



Pomógł: 6 razy
Wiek: 35
Dołączył: 05 Wrz 2008
Posty: 31
Skąd: Poznań
Wysłany: 14-10-09, 09:02   

normy nie są obligatoryjne.
 
 
     
siekierowy 
Aktywny uczestnik forum
elektryk


Pomógł: 237 razy
Dołączył: 19 Cze 2006
Posty: 2339
Skąd: Galicja
Wysłany: 14-10-09, 11:56   

Tutaj jest to ładnie opisane, więc proponuje poczytać i uzgodnić stanowiska:

http://www.elektroonline....Elektrotechnika
_________________
Pozdrowienia.
____________
siekierowy
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group