Wzory z protokołów z pomiarów elektrycznych.
Autor Wiadomość
Krzysztof
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Lis 2005
Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-11-05, 18:41   Wzory z protokołów z pomiarów elektrycznych.

Witam wszystkich.
Gdzie można znaleźć dane jak powinny być wykonane protokoły z pomiarów elektrycznych?
Z góry dziękuje za pomoc.
_________________
Krzysztof D.
 
 
magda.m
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Lis 2005
Posty: 1
Skąd: Bielska-Biała
Wysłany: 08-11-05, 09:01   

Witam,
ponizej pare zrodel:
http://www.krystyn.krakow.pl
http://www.pomiaryelektryczne.pl
http://www.daslsystems.com/PL/arty.php
http://www.sep.com.pl - Opracowania
Pozdrawiam!
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 08-11-05, 14:47   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
W latach 80-tych różne firmy elektryczne przynależały do różnych spółdzielni elektrycznych. Nasza firma w 1985 zarejestrowana była w krakowskiej spółdzielni „Elektrotechnika” i w tamtych czasach większość firm w Polsce stosowała jednakowe wzory z protokołów pomiarowych.
Obecnie żaden akt prawny tego nie ujednolicił czego skutkiem jest to, że każdy pisze sobie co chce.
Dziwię się że żaden KT nie podjął się tego tematu do dnia dzisiejszego.
Widziałem setki sporządzonych protokołów, które powinny znaleźć się w śmietniku.
Dlatego postanowiłem przedstawić wzory protokołów w książce „Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...”. Wzory te zostały zaakceptowanie przez kilku współautorów książki oraz recenzentów z SEP Warszawa i SEP Kraków.
Więcej danych o książce znajduje się na stronie www.krystyn.krakow.pl
 
 
elek
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Gru 2005
Posty: 27
Wysłany: 13-12-05, 17:11   

ad wyżej.
Szukałem w tej publikacji wzoru protokołu badania ochrony w sieci TT z wyłącznikami RCD i nima. :(
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 13-12-05, 18:45   

Witam Kolegę „elek” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Pomiary takie dzielimy na dwa etapy:
1. Badanie RCD tabela 26.4.
2. Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia (SSW) instalacji i urządzeń tabela 26.2.1.
 
 
elek
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Gru 2005
Posty: 27
Wysłany: 13-12-05, 19:59   

w tabeli 26.2.1 jest wzór protokołu przez porównanie impedancji.
Czy to znaczy ze w sieci TT mieżymy impedancję?
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 13-12-05, 21:36   

Witam Kolegę „elek” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Oczywiście, że w TT mierzymy rezystancję.
Tabela 26.2.1. podałem tylko jako przykład szablonu.
Oznaczenia „Z” (impedancja) należy zamienić na „R” (rezystancja) oraz przy obliczaniu największej dopuszczalnej rezystancji Rs zamiast Uo (230V) należy przyjąć Ub (50V) a warunkach szczególnego zagrożenia 25V.
 
 
elek
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Gru 2005
Posty: 27
Wysłany: 13-12-05, 21:42   

Dziękuję za odpowiedż.
A nie było tak napisać w książce?
:?: :?: :?: :roll:
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 13-12-05, 22:18   

Witam Kolegę „elek” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Wszystkiego nie da się napisać w jednej książce ale dziękuję za uwagę.
Chyba zrobię dodatek na naszej stronie internetowej i jak dożyję VI-go wydania, to zamieszczę to w książce.
 
 
elek
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Gru 2005
Posty: 27
Wysłany: 14-12-05, 12:43   

Wszystkiego napewno sie nie da ale ten przykład powinien być obowiązkowo.
Aby nie wyjść jednak na takiego co się bezinteresownie przy...czepia, mam zupełnie poważną propozycję.

Brak na rynku w miarę prostego i przystępnego podręcznika dla pomiarów np. tylko eksploatacyjnych dla najbardziej typowych obiektów ( budynki mieszkalne, administracyjne, szkoły itp.). Może oprócz kolejnego wydania ksiązki warto opracować wersję "lajt". Niechby to był podręcznik łopatologicznie tłumaczący co i jak należy zmierzyć w najbardziej typowych sytuacjach, tak aby monter mógł go wsadzić do kieszeni i wiedział co ma zrobić.
Mam aktualne obserwacje na ten temat i włosy mi stają na rękach. Groza. Elektryk majacy uprawnienia pomiarowe nie tylko nie wie jak się co mierzy ale nawet nie bardzo wie co mierzy bo nie zna układu sieci. Szansa że zapozna się z tak opasłym dziełem jest zerowa.
Pozdrawiam.
 
 
czak61
Uczestnik forum


Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 11
Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 15-04-06, 17:15   

KSKRAK_Krystyn napisał/a:
Witam Kolegę „elek” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Wszystkiego nie da się napisać w jednej książce ale dziękuję za uwagę.
Chyba zrobię dodatek na naszej stronie internetowej i jak dożyję VI-go wydania, to zamieszczę to w książce.

Wydanie 6-te jest, a co z obietnicą?
Pozdrawiam
 
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 15-04-06, 17:53   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
elek napisał/a:
Brak na rynku w miarę prostego i przystępnego podręcznika dla pomiarów np. tylko eksploatacyjnych dla najbardziej typowych obiektów ( budynki mieszkalne, administracyjne, szkoły itp.). Może oprócz kolejnego wydania ksiązki warto opracować wersję "lajt". Niechby to był podręcznik łopatologicznie tłumaczący co i jak należy zmierzyć w najbardziej typowych sytuacjach, tak aby monter mógł go wsadzić do kieszeni i wiedział co ma zrobić.
Może i Kolega ma rację. Pierwszą książkę o pomiarach wydaliśmy w 1999 r. (270 stron, format A5, waga 0,3 kg) i wielu czytelników do nas pisało, że za mało jest w niej informacji dot. pomiarów. Nad obecną książką, wielu współautorów pracowało ponad 2 lata (obecnie wydanie VI, 770 stron, format B5, waga 1,3 kg) i jedni mówią, że jest za mało wiadomości a inni że zbyt dużo.
I jak tu wszystkim „dogodzić”.
elek napisał/a:
Mam aktualne obserwacje na ten temat i włosy mi stają na rękach. Groza. Elektryk majacy uprawnienia pomiarowe nie tylko nie wie jak się co mierzy ale nawet nie bardzo wie co mierzy bo nie zna układu sieci. Szansa że zapozna się z tak opasłym dziełem jest zerowa.
Tu Kolega dobrze to posumował.
Tu należałoby się zastanowić kto takiemu „pseudo elektrykowi” wystawił uprawnienia?
Są elektrycy, elektromonterzy i elektryczki. Jeden liźnie coś tam i otrzyma uprawnienia i uważa się za wielkiego elektromontera a inny, jak np. ja mający 50 lat nadal się uczę.
czak61 napisał/a:
Wydanie 6-te jest, a co z obietnicą?
Kolego "czak61", cierpliwości. Gdy Kolega zobaczy na naszą stronę, to jeszcze nie została odnowiona od ub. roku.
 
 
minek 
Uczestnik forum


Wiek: 35
Dołączył: 04 Lis 2006
Posty: 3
Skąd: Swiecie
Wysłany: 04-11-06, 17:36   

Witam.

Ma ktos moze zdjecie, ksero wypelnionego Protokolu BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PRZY URZADZENIACH ELEKTRYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM UKLADU OCHRONNEGO ROZNICOWOPRADOWEGO???
 
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 04-11-06, 18:29   

Witam Kolegę „minek” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Kolego, nie gniewaj się ale łamiesz zasady regulaminu tego i każdego innego forum.
http://forumsep.pl/faq.php
M.in. http://forumsep.pl/faq.php#3
Przed napisaniem nowego tematu lub postu proszę sprawdzić, czy temat nie był już poruszany. Jeśli tak, warto się zapoznać ze znalezionymi wątkami, może znajduje się tam gotowa odpowiedź.”.
Nawet w tyk poście Koleżanka "magda.m" podała parę źródeł.
Gdy Kolega ściągnie demo programu z naszej strony http://www.krystyn.krakow.pl
to tam są przykłady.
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-11-06, 17:35   

Witam
Zamieszczam wzór protokołu izolacji kabli i przewodów:

Protokół pomiarów rezystancji izolacji kabli.jpg
Plik ściągnięto 12729 raz(y) 81,81 KB

 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group