Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przełącznik trójkąt/gwiazda
Autor Wiadomość
bartolini 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Paź 2008
Posty: 3
Skąd: Rzeszów
  Wysłany: 04-11-08, 14:22   Przełącznik trójkąt/gwiazda

Przy rozruchu silnika klatkowego zmierzylismy prady rozruchowe:
-trojkat 16 A
-gwiazda 31 A
Teoretycznie stosunek tych prądów powinien wynosić 1/3.
Dlaczego nie sprawdzilo sie to w praktyce? Musze jakos skomentowac to w sprawozdaniu.
 
     
stns 
Uczestnik forum


Pomógł: 46 razy
Dołączył: 24 Wrz 2008
Posty: 483
Skąd: Mk
Wysłany: 04-11-08, 16:25   

Ip=pierw3*If czyli Ip=1,73*If to skąd 1/3? Ip- prąd w fazie w odbiorniku połączonym w trójkąt, If-prąd w frazie odbiornika połączonego w gwiazdę.
co daje wynik ok 28 A różnica 3 A może wynikać z różnych wartości napięć poszczególnych faz. Zazwyczaj prąd rozruchowy jest wartością kilka razy większą od prądu znamionowego i zasada wyjasniona wyżej może nie sprawdzić się ze względu na to że silniki w róznych układach połaczeń mają rózne momenty rozruchowe a co za tym idzie różne prądy
 
     
Johny Bravo 
Uczestnik forum


Pomógł: 48 razy
Wiek: 37
Dołączył: 26 Lut 2008
Posty: 398
Skąd: internet
Wysłany: 04-11-08, 16:53   

stns napisał/a:
Ip=pierw3*If czyli Ip=1,73*If to skąd 1/3? Ip- prąd w fazie w odbiorniku połączonym w trójkąt, If-prąd w frazie odbiornika połączonego w gwiazdę.


Kolega się myli. Oczywiście stosunek prądu rozruchowego dla gwiazda/trójkąt wynosi 1/3.

Proponuję poczytać: http://www.kaniup.agh.edu...a/SilnikInd.pdf

bartolini napisał/a:
Przy rozruchu silnika klatkowego zmierzylismy prady rozruchowe:
-trojkat 16 A
-gwiazda 31 A


Bardzo dziwne te wyniki, prąd przy rozruchu w gwiazdę większy niż prąd przy rozruch dla trójkąta. Dla mnie to jakiś błąd w wykonanym ćwiczeniu.
Natomiast, jeżeli miało być dla gwiazdy 16A, a dla trójkąta 31A to należało by się dokładnie zapoznać z układem pomiarowym. Może wtedy by coś można było powiedzieć.
Pozdrawiam
PS: moim ulubionym wnioskiem prawie w każdym ćwiczeniu praktycznym był błąd paralaksy :-)
_________________
Johny Bravo
 
     
stns 
Uczestnik forum


Pomógł: 46 razy
Dołączył: 24 Wrz 2008
Posty: 483
Skąd: Mk
Wysłany: 04-11-08, 17:48   

Johny Bravo napisał/a:
Kolega się myli.
no cóż nie ma ludzi nieomylnych odpowiadałem z pamięci widać już zawodzi ;-)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku