Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Prowizorki elektryczne
Autor Wiadomość
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 09-04-10, 20:46   Prowizorki elektryczne

Witam :-)
W tym temacie proszę wrzucać zdjęcia wszelakich prowizorek elektrycznych, na początek coś ode mnie, foty te nadesłał mi mój kumpel, jest to piwnica jednego z bloków w Tczewie

juz na samym wejsciu rzuca sie w oczy ciekawie zamontowana oprawa ;) drut ktory widać podtrzymuje wielką żeliwną rurę, no i oczywiscie samą oprawę która rowniez polączona jest chyba 3 roznymi przewodami, "byle tylko świecilo" ;) Oczywiście partacko podłączone na raupe i owinięte taśmą ](*,)
Podobno w tej piwnicy są rozdzielnice CO i gazowe :roll:


Włącza się to tym zdewastowanym łącznikiem :mrgreen:

a puszka rozgalęźna wyglada mniej wiecej tak :mrgreen:


dalej mozna spotkac taką oto ciekawostkę ktorą ktos nawet zaznaczyl sprejem :P (strzalka czerwoną zaznaczylem przewód do nikąd)


wszelkie pruby manipulowania przy tym są niewskazane ;) lekkie dotknięcie jednego z przewodów a w niektorych czesciach piwnicy zaczyna migać światło :P


kolejna ciekawa oprawa :)

idąc dalej natrafila się na to:


można by pomyśleć, że w koncu cos porządnego, takie oprawy powinny byc w calej piwnicy :!: niestety i tu ukryty jest haczyk ;) a dokladniej sposob jej podlączenia :P jak zwykle podlaczone na raupe i poklejone tasma (i to jaką :mrgreen: ) by czasem sie nieporozlaczalo :P


w kazdej częsci piwnicy to samo... tylko tu to sie nawet zaczelo cos zwęglać :roll:

są też i lewusy :P ktorzy potajemnie takimi o to sposobami ciagna sobie prad do swoich piwnic :P




mam tego wiecej ;) są nawet lepsze przypadki :mrgreen: wstawie jesli chcecie ;)
 
     
PAWEŁ CIEŚLA 
Uczestnik forum


Dołączył: 06 Gru 2009
Posty: 17
Skąd: Nawoiowa
Wysłany: 18-04-10, 10:36   

takie przypadki nie tylko mieszczą się w Tczewie spotkałem wiele a może za wiele takich
''prowizorek''w budynkach publicznych niestety jak kolega nie zrobiłem fotek
arcydzieł.
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 18-04-10, 21:48   

Witam, jeśli kolega może, to niech zrobi zdjęcia i ku przestrodze zapostuje do tego tematu.
Chyba to co widać na moich fotkach to już najgorsze co może być :mrgreen:
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 18-04-10, 21:57   

No to wrzucam następną porcje :mrgreen:

Ta piwnica ma zabezpieczenie 25A :mrgreen:
kolejna super polączona puszka :mrgreen: tak sie zastanawiam po co ją tam w ogule dali ? :roll:

idąc dalej, mala ciekawostka i ciekawe próby ukrycia "dzikich" podlaczen sie do sieci piwnicznej:P
(to w kółku to zagipsowana kostka przylaczeniowa ;) ) a 2 strzalka pokazuje sposob zabezpieczenia przewodu przed wyrwaniem ze sciany :mrgreen: wystarczy owinąc przewód wokół rury C.O. :mrgreen:


a obok puszka tylko poco komu PE :P


pomysłowość ludzka przed kradzierzą tak cennych żarówek nie zna granic (w sumie sie nie dziwie bo sa wycofane trzeba chronić unikaty) :mrgreen:


kolejna ciekawostka :) przejsciówka z Alu na miedz :)


kolejni Lewusy :P nawet sie z tym nie chowali :)

a to kolejny mega czad :mrgreen: zerowanie sieci :mrgreen: bezpiecznik na N a faza puszczona bokiem



tuż za scianą mistrzowskie podlaczenie przewodu do puszki :) nawet niejest przykręcony, strzalki pokazują ze jest tylko przytkniety, wszelkie pruby dotknęcia przewodu powodują że swiatlo miga w calym korytarzu a z puszki idą iskry :mrgreen:


pierwotnie zamierzenie twórcy tej instalacji chyba bylo takie żeby podlączyc tam jakąs oprawe :) włącznik w sumie jest


a co z oprawą ? :-) ukradli, ok trzeba bylo załozyć nową tylko tego juz nie rozumie po co obcinac przewod i zostawiac go golego i niezabezpieczonego ?


najlepsze fotki zostawie na koniec 8-) [/quote]
 
     
collet 
Uczestnik forum
moze kiedys ...



Pomógł: 21 razy
Wiek: 42
Dołączył: 30 Mar 2009
Posty: 194
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 19-04-10, 07:08   

perelki piwniczne ... jest ich wiele, ale ludzie nie zwracaja uwagi na nie ... swieci, to dobrze :-"
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 19-04-10, 18:42   

żeby bylo śmieszniej w tej piwnicy byly juz 2 pożary ;) ale co tam :) mozna dosztukowac spaloną instalacje :)
ok dalsza częsc fotek :)
oczywiscie zastanawia was pewnie jak taka instalacja wytrzymuje z zabezpieczeniem 25A :) otórz niewytrzymuje :) juz wyjasniam

standardowo raupa w puszce i lewusy :) niektorzy czasem przy próbie podlaczenia sie zrobią zware, bezpiecznik wytrzyma bo sa tam przewody 1,5mmAlu pomieszane z miedzią :) widzicie tą mala kostke przy suficie ? :) skoro bezpiecznik nie wywalil... to w takim razie wiadomo co :)



ta sama sytuacja :) musiala upalić się zyla w przewodzie :) podziwiam tylko tych ludzi ktorzy tak skutecznie wylapują miejsce uszkodzenia przewodu :)
w tym przypadku dorobiono nowe żyly :) a starej niechcialo sie wyciagac z puszki to odlączono na wszelki wypadek i pozostawiono (strzałka)


niema w tej piwnicy ani jednej puchy ktora byla by porządnie zrobiona



a teraz najciekawsze :)
aluminiowy przewód ktory sie regularnie przepala jest zastępowany kawalek po kawalku nowym miedzianym :) wyglada to w ten sposob



idąc dalej (ten sam przewód)

i dalej :) caly czas ta sama linia :)

zakonczona taką sama prowizorką :)

by w efekcie mozna bylo używac tej oto przeciwwybuchowej oprawy

nawet rozdzielnia C.O. do ktorej drzwi widac ponizej jest podpieta pod ta instalacje :)
 
     
collet 
Uczestnik forum
moze kiedys ...



Pomógł: 21 razy
Wiek: 42
Dołączył: 30 Mar 2009
Posty: 194
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 26-04-10, 19:44   

u znajomego wielki remont ... pytanie podstawowe: CZY ROBIC INST. ELEKTR.?
moja odpowiedz: NATYCHMIAST !!

rzut okiem na liczniki .. w mieszkaniu wszytsko wylaczone, a licznik kreci jak szalony ... okazalo sie, ze to u mamy w mieszkaniu obok pranie sie robi \:D/



proba wlaczenia swiatla na klatce schodowej zakonczona niepowodzeniem



do pokoju (do gniazda) wchodzi przewod CU 2X2,5 z mieszkania obok, a od tego gniazda pozostawiony 2X2,5 na wszelki wypadek (moze na dol jeszcze puscimy do baru =D> )



od tego samego gniazda dalej idzie przewod do kolejnego gniazda .. z niego idzie do jeszcze jednego, a potem jeszcze do puszki i juz wzdluz sciany ida dwa przewody 2X2,5 i 3X2,5 (czarny i bialy)



i bialy konczy sie na kolejnym gniazdku, a czarny przez sciane do kolejnego mieszkania :-k



od puszki pod sufitem, wzdluz oscieznicy, i po skosie do gniazdka :-"



a w puszce profeska :shock:



kolejna puszka pod sufitem



i malinka na koniec ... od puszki pod sufitem, do kolejnej puszki ponizej, dalej w dol do gniazda, do wlacznika swiatla, do wentylatora i jakis luzno wiszacy ... ale zeby bylo malo, to jeszcze nad oscieznica z tej samej puszki w lewo do kolejnych dwoch gniazdek i tez luzno wiszacy (od swiatla) ... kiedys tam byly dwie lazienki (pokoj przedzielony scianka dzialowa) dla turystow [-o<

 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 26-04-10, 21:46   

O rety :shock:
Raupy, ukośne trasy przewodów, aż dziwne, że to wszystko działa :mrgreen:
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 23-06-10, 14:14   

I jak kolego Collet zakończyła się sprawa tej instalacji ?
Mam nadzieje, że to co przedstawiłeś na powyższych fotkach to już historia :-)
 
     
mayster 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Wiek: 32
Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 192
Skąd: Tczew
Wysłany: 23-06-10, 17:14   

PawełAudi80 - a skąd to ? Suchostrzygi ? U mnie w piwnicy też nie jest super, ale wygląda to o wieeeeeele lepiej, choć każdy za dawnych czasów podłączył sobie światło, nie ma takich prowizorek :)
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 26-06-10, 18:25   

Nie, to Tczew, wieżowiec na ulicy Władysława Jagiełły :mrgreen:
 
     
mayster 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Wiek: 32
Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 192
Skąd: Tczew
Wysłany: 26-06-10, 20:48   

Wiem, suchostrzygi to dzielnica, w której właśnie znajduje się wymieniona przez Ciebie ulica ;] Moja siostra tam mieszka hehe
 
     
collet 
Uczestnik forum
moze kiedys ...



Pomógł: 21 razy
Wiek: 42
Dołączył: 30 Mar 2009
Posty: 194
Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 26-06-10, 21:43   

PawełAudi80 napisał/a:
I jak kolego Collet zakończyła się sprawa tej instalacji ?
Mam nadzieje, że to co przedstawiłeś na powyższych fotkach to już historia :-)


juz historia ... instalacja w calym mieszkaniu zmieniona na 3 przewodowa ... gosc sie troche przestraszyl ... ale przy okazji widzialem domek , gdzie byly trzy liczniki jednofazowe ... z kazdego po jednej fazie i zero, a dalej do pieca akumulacyjnego (trzyfazowego!!!) [-o< malo tego na tym samym obwodzie podlaczenie ogrzewacza przeplywowego i grzejnika elektrycznego w lazience ](*,)
 
     
PawełAudi80 
Uczestnik forum
Audimaniak


Pomógł: 3 razy
Wiek: 30
Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 51
Skąd: Oborniki
Wysłany: 28-06-10, 21:03   

mayster napisał/a:
PawełAudi80 - a skąd to ? Suchostrzygi ? U mnie w piwnicy też nie jest super, ale wygląda to o wieeeeeele lepiej, choć każdy za dawnych czasów podłączył sobie światło, nie ma takich prowizorek :)


Kolego Mayster, czy mógłby kolega obfotografować te prowizornie z swojej piwnicy ? :-)
Spodziewałem sie że temat sie bardziej rozrośnie, a tymczasem oprócz mnie tylko jedna osoba dała fotki :sad:
 
     
mayster 
Uczestnik forum


Pomógł: 4 razy
Wiek: 32
Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 192
Skąd: Tczew
Wysłany: 29-06-10, 00:06   

Niestety nie dysponuję cyfrówką :( Ale wiele nie ma, z zewnątrz nic nie widać ( może poza połączeniami w puszkach, które z biegiem lat potraciły "dekle" ). Jedynie w piwnicach, jedni mają jakąś lampkę, inni jakieś gniazdko. Kiedyś ludzie trzymali tam lodówki, więcej się naprawiało aut więc i jakiś warsztacik był, teraz to mało używane. Instalka wisi bodajże na 16A topiku i od lat nic się nie pali :)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group