Rozdzielnia - opinie |
Autor |
Wiadomość |
radolwvi
Uczestnik forum

Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 48 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 16-02-11, 19:26 Rozdzielnia - opinie
|
|
|
Witam,
Chciałbym poznać opinie fachowców na temat tej rozdzielni. Jest ona umieszczona w domu jednorodzinnym moich rodziców. Robiona przez mojego tatę. Co wiem na jej temat: pokoje rozdzielone są fazami i w każdym światło(B6) oraz gniazda(C10) na oddzielnym obwodzie. Przewody do lamp to 3x1.5, a do gniazd 3x2.5. Zabezpieczenia różnicowe osobno na każde piętro, podwórko oraz oczko wodne. Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie(?). Piszcie, jeśli macie jakieś wątpliwości/pytania. Chciałbym wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego tematu.
Linki:
http://img593.imageshack.us/i/img0002iz.jpg/
http://img442.imageshack.us/i/img0001za.jpg/
http://img406.imageshack.us/i/img0003gk.jpg/
Pozdrawiam! |
|
|
|
 |
darek_wp
Uczestnik forum SQ9OJV

Pomógł: 58 razy Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 346 Skąd: nowy sącz
|
Wysłany: 16-02-11, 19:37
|
|
|
radolwvi napisał/a: | Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie |
Przede wszystkim tam powinny znależć się zabezpieczenia RCD. Na pokoje i oświetlenie nie ma specjalnej potrzeby ich montować. |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia - pozostaje kwestia kosztów... |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 16-02-11, 19:56
|
|
|
Witam
Cytat kolegi radolwvi: Cytat: | Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie |
I słusznie.
Nie poddawać się pod sugestię kolegi darek_wp: Cytat: | Na pokoje ......... nie ma specjalnej potrzeby ich montować. |
W instalacjach nowo budowanych lub remontowanych, zgodnie z zaleceniami normy:
PN-HD 60364-4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
Ochrona przed prażeniem elektrycznym.
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe należy montować w obwodach gniazd wtyczkowych powszechnego użytku, o prądzie znamionowym nie przekraczającym 20A, użytkowanym przez laików - czyli w instalacjach mieszkaniowych - w każdym miejscu.
Cytat kolegi radolwvi: Cytat: | pokoje rozdzielone są fazami i w każdym światło(B6) oraz gniazda(C10) na oddzielnym obwodzie. |
Drogo ale funkcjonalnie wykonane, przecież dla siebie się robiło instalację. Osobiście na każde piętro, na każdej fazie dałbym oddzielne 1-f wyłączniki ochronne. Wyłącznik 3-f nie jest najlepszym pomysłem - traci się na funkcjonalności a po drugie są przeciwnicy zabezpieczania obwodów 1-f wyłącznikiem 3-f RCD.
A dlaczego C10A a nie B16A czy B10A na gniazda ogólnego przeznaczenia ? Charakterystyka C odporna na początkowe uderzenie prądowe, przy zwarciu nie przydatna.
Estetyka wykonania - średnia, brak zastosowania listew spinających ( grzebień ) ułatwiających montaż i poprawiających estetykę, dla przewodu ochronnego powinien być tylko jeden przeznaczony kolor żółto-zielony, a także brak rezerwy na dodatkowe aparaty modułowe ( rozbudowa ). Wolna przestrzeń to ułatwione chłodzenie aparatury modułowej poprzez swobodny przepływ powietrza. Straszny ścisk, przy badaniu na oznakowanie CE byłaby pewnie porażka. |
|
|
|
|
 |
radolwvi
Uczestnik forum

Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 48 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 16-02-11, 20:44
|
|
|
Jack, dziękuję bardzo! Dodatkową zaletą stosowania RCD na piętrach jest to, że jak coś nam się stanie w pokoju na górze, to nie mamy całego terenu bez prądu. Jestem wdzięczny za tak obszerną wypowiedź. Jack, powiedz jeszcze, czy każda wykonana rozdzielnia przez elektryka musi przejść taki certyfikat? |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3993 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 16-02-11, 20:52
|
|
|
Witam
Cytat kolegi radolwvi: Cytat: | czy każda wykonana rozdzielnia przez elektryka musi przejść taki certyfikat? |
C E to oznaczenie bezpieczeństwa produktu w UE po przejściu odpowiednich badań. I każdy wyrób ( rozdzielnica ) powinna być poddana pod sprawdzanie.
Wyrób wykonany na własny użytek w myśl zasady: " Wolność Tomku w swoim domku", także się nie sprawdzi. Ale kto to skontroluje, w Polsce nadal jest bałagan.
Cytat kolegi radolwvi: Cytat: | Dodatkową zaletą stosowania RCD na piętrach jest to, że jak coś nam się stanie w pokoju na górze, to nie mamy całego terenu bez prądu. |
Wszystko rozumiem, tylko chodzi o to aby zamontować na każde piętro osobne RCD 1-f, na każdej fazie - czyli zamiast jednego wyłącznika ochronnego 3-f, trzy sztuki 1-f. |
|
|
|
|
 |
voldo
Uczestnik forum

Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2011 Posty: 3 Skąd: pomorze
|
Wysłany: 17-02-11, 16:44
|
|
|
Witam, skoro pytasz o opinie to musze przyznać, że rozdzielnica jest ogrona jak na domek jednorodzinny, pozatym myśle, że ok. Z przydatnych rzeczy widze wył główny rozdzielnicy, co w mieszkaniówce się zdarza nieczęsto. Jeżeli chodzi o wyłączniki różnicowoprądowe to jest to temat-rzeka. Co post to wiele różnych wizji, interpretacji przepisów, pomysłów itd. W rzeczywistości bywa różnie. Ja osobiście skłaniam się do idei, aby zabezpieczać jednak te obwody, które tego wymagają, a nie wszystkie jak leci.
Pozdrawiam!! |
|
|
|
 |
Łukasz Karpik
Uczestnik forum SK SEP Łódź

Pomógł: 10 razy Wiek: 31 Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 71 Skąd: Łódź
|
Wysłany: 17-02-11, 18:53
|
|
|
Jack napisał/a: | Charakterystyka C odporna na początkowe uderzenie prądowe, przy zwarciu nie przydatna. |
Wyłączniki zachowają się inaczej przy przeciążeniu, ale w zakresie prądów zwarciowych wyłączniki o charakterystyce B czy C zachowają się niemal identycznie, natomiast dla D czas wyłączenia przy zwarciiu będzie nieznacznie (kilkanaście-kilkadziesiąt ms) dłuższy.
Wystarczy porównać charakterystyki I-t w zakresie prądów >>20In. |
|
|
|
 |
12robert12 [Usunięty]
|
Wysłany: 19-02-11, 11:07
|
|
|
Prywatnie mnie zawsze śmieszą tak rozbudowane rozdzielnie w domach jednorodzinnych.
Zapewne zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A. Ciekaw jestem co będzie przy przeciążeniu, zwarciu - wycieczka do ogrodzenia? to na 100%.
Na szczęście zabezpieczenie przedlicznikowe najprawdobodobniej nie dopuści do pożaru.
Pozdrawiam. |
|
|
|
 |
radolwvi
Uczestnik forum

Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 48 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 19-02-11, 13:33
|
|
|
12robert12, jeśli instalacja jest wykonana poprawnie z wszelkimi zabezpieczeniami i rozsądnym dobraniem przewodów, to wystąpienie pożaru jest mało prawdopodobne, więc pozdrawiam! |
|
|
|
 |
Elektromonter2
Aktywny uczestnik forum OW SEP

Pomógł: 64 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 591 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 19-02-11, 15:53
|
|
|
Przykro mi , ale ta rozdzielnica jest wykonana niewłaściwie i nieestetycznie . Błędów tam jest sporo - brak oznaczeń , nieodpowiednie kolory przewodów , wstrętne ułożenie przewodów oraz użycie listwy łączącej przewody poza rozdzielnicą .
pozdrawiam |
|
|
|
 |
radolwvi
Uczestnik forum

Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 48 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 19-02-11, 16:20
|
|
|
Elektromonter2 napisał/a: | Przykro mi , ale ta rozdzielnica jest wykonana niewłaściwie i nieestetycznie . Błędów tam jest sporo - brak oznaczeń , nieodpowiednie kolory przewodów , wstrętne ułożenie przewodów oraz użycie listwy łączącej przewody poza rozdzielnicą .
pozdrawiam |
Dzięki serdeczne za opinie! Ta listwa z boku to połączenia urządzeń z zewnątrz. Tyle wiem... |
|
|
|
 |
żwirek
Uczestnik forum

Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 13 Skąd: z Marsa
|
Wysłany: 20-02-11, 20:43
|
|
|
całkiem niezłe |
|
|
|
 |
lukaszpol26
Uczestnik forum

Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2009 Posty: 17 Skąd: łuków
|
Wysłany: 03-03-11, 20:57
|
|
|
12robert12 napisał/a: | Prywatnie mnie zawsze śmieszą tak rozbudowane rozdzielnie w domach jednorodzinnych.
Zapewne zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A. Ciekaw jestem co będzie przy przeciążeniu, zwarciu - wycieczka do ogrodzenia? to na 100%.
Na szczęście zabezpieczenie przedlicznikowe najprawdobodobniej nie dopuści do pożaru.
Pozdrawiam. |
A skąd kolega może wiedzieć jaki to dom jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ???? |
|
|
|
 |
żwirek
Uczestnik forum

Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 13 Skąd: z Marsa
|
Wysłany: 12-04-11, 19:10
|
|
|
ze ktoś się napracował to takie śmieszne nie jest ,może właściciel chciał mieć wydzielone obwody ,to ma . |
|
|
|
 |
|