Z praktyki elektromonterów - samo życie - Samoczynne wył. zasil. dla urządz. w II klasie ochronności

scat - 29-11-12, 17:21

e-sparks napisał/a:
żaden zapis normy PN-HD 60364-6 nie wymaga takiego napięcia pomiarowego
takim napięciem sprawdza się kable układane w ziemi wg stosownej normy
e-sparks - 29-11-12, 19:34

scat napisał/a:
wg stosownej normy
To znaczy jakiej?

Chciałbym wiedzieć, coby błędów nie popełniać....
scat napisał/a:
takim napięciem sprawdza się kable układane w ziemi
A tych w powietrzu, na korytkach to już nie?
scat - 02-12-12, 12:58

e-sparks napisał/a:
A tych w powietrzu, na korytkach to już nie?
wystarczy poczytać szczególnie rozdział 7.3.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli http://www.sep.com.pl/opr...omiarow2009.pdf

kabel i przewód różnia się nie tylko oznaczeniem ale i zastosowaniem

e-sparks - 02-12-12, 15:54

scat napisał/a:
kabel i przewód różnia się nie tylko oznaczeniem ale i zastosowaniem
Ano właśnie, kabel energetyczny nie jest tożsamy z kablem zasilającym np. silnik, albo jak tutaj: kamerę.

Kabel energetyczny może "podlegać" pod normę PN-E-04700:2000, ale obwód odbiorczy na pewno już nie.

scat - 03-12-12, 18:16

odi1979 napisał/a:
Obwód ten ma około 600 m i jest ułożony w ziemi (przewód YKY 3x2,5)
ja piszę o tym